LONGEPASS
Q80.

比流器(CT)規格標示0.3B-0.9 使用於

變電設備裝修 · 丙級 · 配電盤之裝設 · Q80

難易度分析

2 / 5

本題考查對比流器規格編碼的專業辨識能力,需能準確區分計器用與保護用比流器的功能差異及對應標示,屬於基礎的專業術語記憶與應用對照題。

正確答案:①表計

① 表計:比流器(CT)規格 0.3B-0.9 屬於計器用高精度CT,其中 0.3 代表準確度等級為 ±0.3%,B 代表負載等級,0.9 為額定負載阻抗(Ω),此規格專供電表、功率表等量測儀表使用,確保在正常負載電流範圍內維持高精度量測。

錯誤選項解析

  • ② 電驛:電驛用CT(保護用CT)需採用 5P 或 10P 等級,要求在故障大電流下仍能維持準確比流特性,而非追求正常電流下的高精度;0.3B-0.9 為計器用規格,不適用於電驛保護迴路。
  • ③ 表計及電驛皆可:計器用CT與電驛用CT的準確度要求與設計目的不同,前者重視正常電流下的高精度量測,後者重視故障電流下的飽和特性,兩者不可混用,故非表計及電驛皆可。
  • ④ 僅可用於示波器:示波器為通用量測儀器,通常使用羅哥夫斯基線圈或霍爾效應電流探棒進行量測,而非使用固定安裝的 0.3B-0.9 規格比流器,此選項與CT實際應用場景無關。
Learning Tip

"CT準確度等級為本類題型核心考點:計器用CT(如 0.3、0.5 級)用於正常電流範圍內的高精度量測,需避免故障電流導致飽和損壞儀表;電驛用CT(如 5P、10P 級)則需在數十倍額定電流的故障狀態下仍維持線性輸出。實務上若將計器用CT誤用於電驛迴路,會因磁飽和導致保護電驛無法正確動作,造成設備嚴重損害。"

學員答題分佈

①表計0%
②電驛0%
③表計及電驛皆可0%
④僅可用於示波器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!