Q81.
現場控制箱比流器(CT)回路其專屬短接銅板的功能為
變電設備裝修 · 丙級 · 配電盤之裝設 · Q81
難易度分析
2 / 5
本題考查比流器(CT)二次側安全維護的基礎定義。選項中設置了易混淆的接地與導通測試等干擾項,要求考生能精確區分特定設備元件的功能用途。
正確答案:②抽頭引線短接
② 抽頭引線短接:比流器(CT)二次側在運轉中絕對不可開路,否則會感應出危險高電壓。專屬短接銅板的功能即是在維護或拆除儀表時,將CT二次側抽頭引線短接,防止開路電壓危害人員與設備安全。
錯誤選項解析
- ① 抽頭引線導通測試:抽頭引線導通測試並非短接銅板的功能。導通測試應使用三用電表或低電阻計進行,而非依靠短接銅板來完成測試作業。
- ③ 回路引接:回路引接是指將CT二次側連接至電流表或電驛等負載,此為正常運轉時的接線功能,並非短接銅板的設計目的。
- ④ 接地引接:接地引接是將CT二次側一端接地以防止靜電累積的安全措施,與短接銅板的功能不同。短接銅板用於二次側端子短接,而非接地用途。
Learning Tip
"比流器(CT)二次側開路是此類題型的核心考點。CT在正常運轉時二次側接近短路狀態,一旦開路會產生數千伏特的危險電壓,可能導致絕緣破壞或人員觸電。實務上進行儀表更換或檢修前,必須先確認短接銅板已確實短接,此為變電設備維護的關鍵安全步驟。常考陷阱為混淆「短接」與「接地」的功能差異。"
學員答題分佈
①抽頭引線導通測試0%
②抽頭引線短接0%
③回路引接0%
④接地引接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!