Q60.
拆卸比流器(C.T.)之二次側儀表前,CT 二次側應
變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q60
難易度分析
2 / 5
本題考查電力設備操作的核心基礎概念,僅需掌握比流器(CT)與比壓器(PT)操作原則的差異即可作答,不涉及複雜計算或多重條件分析。
正確答案:④短路
④ 短路:依據 CNS 電氣安全規範,拆卸 CT 二次側儀表前必須先將二次側可靠短路,以限制感應電壓在安全範圍內,防止高壓危害人員與設備安全。
錯誤選項解析
- ① 開路:CT 二次側開路會使一次側電流全部成為激磁電流,導致鐵心飽和並在二次側感應出數千伏特的危險高電壓,可能擊穿絕緣並造成人員觸電,為 CT 操作之絕對禁忌。
- ② 接地:僅將 CT 二次側接地無法消除開路時產生的高壓危險,接地目的僅為防止一次側高壓竄入二次側的絕緣破壞事故,不能取代短路操作。
- ③ 加裝保險絲後短路:加裝保險絲後短路的做法錯誤,因保險絲可能在短路電流下熔斷,反而造成二次側意外開路,失去保護作用且增加風險。
Learning Tip
"比流器(CT)二次側絕不可開路為電力系統最常考的核心觀念。切記:CT 二次側短路是拆卸儀表的必要前置步驟,而PT(比壓器)二次側則絕不可短路,兩者操作原則恰好相反,為檢定中極易混淆的陷阱題型。實務上應使用專用的CT 短路端子或短路片執行短路作業。"
學員答題分佈
①開路0%
②接地0%
③加裝保險絲後短路0%
④短路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!