LONGEPASS
Q103.

傳送至遠端主控站之各項設備異常警報

變電設備裝修 · 丙級 · 配電盤之裝設 · Q103

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分電力監控系統中不同設備的功能分工,特別是在訊號傳遞路徑上的差異。由於選項中包含功能相近的干擾項,需具備正確的專業概念才能排除錯誤選項。

正確答案:①需經由故障指示器輸出

① 需經由故障指示器輸出:故障指示器能偵測線路異常電流並輸出接點訊號,經通訊介面傳送至遠端主控站實現監控功能,符合SCADA系統之標準架構。

錯誤選項解析

  • ② 直接由現場設備引接:現場設備之異常訊號不可直接引接至遠端站,需經故障指示器或保護電驛等中間裝置轉換與隔離,以避免訊號干擾與電位問題。
  • ③ 由故障記錄示波器輸出:故障記錄示波器主要用於記錄故障期間之電壓電流波形,供事後分析使用,並非用於即時警報輸出至遠端主控站。
  • ④ 由保護電驛輸出:保護電驛主要功能為偵測故障並驅動斷路器跳脫,雖具備接點輸出,但遠端警報通常由故障指示器統一彙整後傳送,而非直接由電驛輸出。
Learning Tip

"本題核心考點為遠端監控系統之訊號傳遞路徑。常考陷阱在於混淆故障指示器(負責警報輸出)與保護電驛(負責跳脫保護)之功能差異。實務上,故障指示器負責蒐集線路異常狀態並經通訊迴路傳回主控站,而保護電驛則專注於快速隔離故障區段,兩者分工明確。"

學員答題分佈

①需經由故障指示器輸出0%
②直接由現場設備引接0%
③由故障記錄示波器輸出0%
④由保護電驛輸出0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!