Q102.
下列何者非油浸式電力變壓器所使用之絕緣材料?
變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q102
難易度分析
2 / 5
本題要求區分不同類型的電力設備絕緣介質,僅需掌握油浸式變壓器基本構成材料與氣體絕緣設備之差異即可解題,屬於基礎概念辨析。
正確答案:②六氟化硫
② 六氟化硫:六氟化硫(SF₆) 是氣體絕緣介質,主要用於 GIS(氣體絕緣開關設備) 或乾式變壓器,而非油浸式變壓器所使用的絕緣材料。
錯誤選項解析
- ① 絕緣油:絕緣油(礦物油)是油浸式變壓器最主要的絕緣與散熱介質,同時具備絕緣與冷卻雙重功能。
- ③ 絕緣紙:絕緣紙(如牛皮紙)廣泛用於變壓器繞組層間與匝間絕緣,與絕緣油配合使用可提升絕緣強度。
- ④ 絕緣壓縮板:絕緣壓縮板(壓克力板或纖維板)常用於變壓器內部結構支撐與間隔絕緣,屬於固態絕緣材料。
Learning Tip
"本題考點在於區分油浸式變壓器與氣體絕緣設備所使用的絕緣介質。常見陷阱是將 SF₆ 氣體誤認為變壓器絕緣材料,實際上 SF₆ 主要應用於 GIS 開關場 與 SF₆ 變壓器(乾式)。實務上油浸式變壓器的絕緣系統由絕緣油(液態)與絕緣紙/板(固態)共同構成複合絕緣結構。"
學員答題分佈
①絕緣油0%
②六氟化硫0%
③絕緣紙0%
④絕緣壓縮板0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!