Q49.
以電力因數試驗器試驗絕緣油,係根據其瓦特損失及洩漏電流與電壓來計算,惟必須把它校正為
變電設備裝修 · 丙級 · 儀器使用 · Q49
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎定義之記憶型題目,僅需對絕緣油電氣特性試驗的標準校正溫度有正確的認知即可選出答案,不涉及複雜的推論或計算過程。
正確答案:③20℃
③ 20℃:20℃ 為 CNS 及國際標準(如 IEC 60247、ASTM D924)規範之絕緣油 功率因數與介電常數 量測的標準校正溫度。因絕緣油的 洩漏電流 與 瓦特損失 會隨溫度升高而增加,故必須換算至 20℃ 基準值方能判定油質是否合格。
錯誤選項解析
- ① 10℃:10℃ 並非絕緣油功率因數試驗的標準校正溫度。絕緣油的 介電特性 會隨溫度變化,若以此溫度為基準將導致量測數據與標準值無法對照。
- ② 15℃:15℃ 同樣不是國際與 CNS 規範的標準參考溫度。功率因數測試需考量 溫度係數補償,使用非標準溫度會造成不同實驗室間數據無法比對。
- ④ 25℃ 時之數值:25℃ 雖為部分電氣設備的額定環境溫度,但並非絕緣油功率因數試驗的標準校正溫度。若未校正至 20℃ 將導致絕緣油老化程度評估出現偏差。
Learning Tip
"功率因數試驗 用於評估絕緣油的劣化程度,其數值會隨溫度升高而增大,因此必須統一校正至 20℃ 標準溫度才能進行有效比對。常見陷阱是將設備額定溫度與試驗校正溫度混淆,切記絕緣油電氣特性試驗(含 功率因數、比電阻)均以 20℃ 為基準溫度。"
學員答題分佈
①10℃0%
②15℃0%
③20℃0%
④25℃ 時之數值0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!