LONGEPASS
Q103.

新設電力變壓器其功率因數測試值經換算至20℃時應為

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q103

難易度分析

2 / 5

本題考查特定設備檢驗標準的精確數值記憶,屬於典型的單一知識點記憶型題目,無複雜的計算過程或陷阱選項。

正確答案:①0.5

① 0.5:依據 CNS 電力變壓器檢驗標準,新設電力變壓器之 絕緣功率因數(又稱介質損耗因數)測試值經換算至 20℃ 基準時,應在 0.5% 以下,此為絕緣材料品質良好之指標。

錯誤選項解析

  • ② 1.0:1.0% 已超出新設變壓器之合格標準,若測試值達此數值,代表 絕緣材料可能受潮或劣化,需進一步進行乾燥處理或檢修。
  • ③ 1.5:1.5% 遠高於新設變壓器之容許上限,此數值通常出現在 老舊或嚴重受潮之變壓器,不符合新設備驗收規範。
  • ④ 2.0 %以下:2.0% 以下為過於寬鬆之標準,新設變壓器之絕緣功率因數要求更為嚴格,應以 0.5% 以下 為驗收基準。
Learning Tip

"絕緣功率因數試驗(Power Factor Test)用於評估變壓器絕緣系統之介質損失,數值越低代表絕緣狀態越佳。常考陷阱為混淆 負載功率因數(通常 0.8 以上)與 絕緣功率因數(新設備 0.5% 以下),兩者意義完全不同。實務上需注意溫度換算公式,因絕緣功率因數會隨溫度升高而增大,所有測試值必須統一換算至 20℃ 基準方可比較。"

學員答題分佈

①0.50%
②1.00%
③1.50%
④2.0 %以下0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!