某滿刻度偏轉電流為10mA,而內阻為50Ω之電流表,現要測1A 之線路電流,下列何者之分流電阻不適用?

變電設備裝修 · 丙級 · 儀器使用 · Q67

難易度分析

3 / 5

本題涉及電流表分流電阻的數值計算與安全性判斷,考生必須能正確運用分流公式計算出理論阻值,並分析不同阻值對表頭電流的影響,才能在選項中找出不適用的數值。

正確答案:④1Ω

④ 1Ω:分流電阻 1Ω 大於理論所需的 0.505Ω,會導致流過表頭的電流超過滿刻度偏轉電流 10mA,可能損壞電流表,因此不適用。

錯誤選項解析

  • ① 0.1Ω:分流電阻 0.1Ω 可承受較大分流,計算所需分流電阻約為 0.505Ω,0.1Ω 雖小於理論值但仍可讓電流表安全運作,僅會使指針偏轉角度較小,屬可用範圍。
  • ② 0.3Ω:分流電阻 0.3Ω 小於理論計算值 0.505Ω,分流能力足夠,電流表可正常測量,屬於適用範圍。
  • ③ 0.5Ω:分流電阻 0.5Ω 最接近理論計算值(Rs = Im × Rm / (I - Im) = 10mA × 50Ω / (1A - 10mA) ≈ 0.505Ω),為最理想的適用選項。
Learning Tip

"本題考電流表分流電阻計算,公式為 Rs = Im × Rm / (I - Im)。常考陷阱在於混淆「分流電阻越大越好」的錯誤觀念,實際上分流電阻過大會使表頭過電流而損壞。實務上選擇分流器時,應確保其阻值小於或等於計算值,以保護儀表安全。"