Q25.
鹼性電池使用一段期間後,補充低水平液面可添加
變電設備裝修 · 丙級 · 蓄電池組之安裝 · Q25
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念考查,要求考生準確區分電解質濃度維護與水分補充的差異,只要掌握鹼性電池的基本特性即可快速判定,無複雜的陷阱或綜合推論。
正確答案:①蒸餾水或去電離子水
① 蒸餾水或去電離子水:鹼性電池於充放電過程中,僅有水分蒸發流失,電解質(氫氧化鉀)並未消耗,故補充液面時應添加蒸餾水或去離子水以維持原有電解液濃度。
錯誤選項解析
- ② 電解液:添加純電解液會導致電池內部鹼液濃度過高,加速極板腐蝕並影響電池容量與壽命,故不正確。
- ③ 一般自來水:一般自來水含有氯離子、碳酸鹽及金屬雜質,會污染電解液並造成自放電或極板劣化,絕對禁止使用。
- ④ 經稀釋電解液:稀釋電解液同樣會改變電池內部原有的濃度平衡,導致電化學反應異常,正確做法僅補充純水(蒸餾水或去離子水)。
Learning Tip
"本題核心考點為鹼性電池液面補充原則。常見陷阱是誤以為液面下降代表電解液流失而添加電解液,實際上僅是水分蒸發,電解質仍保留於電池內。實務操作時應使用蒸餾水或去離子水,嚴禁使用自來水或電解液,以免雜質污染導致電池性能衰退。"
學員答題分佈
①蒸餾水或去電離子水0%
②電解液0%
③一般自來水0%
④經稀釋電解液0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!