LONGEPASS
Q34.

一般鹼性電池比重過大其可能原因為

變電設備裝修 · 丙級 · 蓄電池組之安裝 · Q34

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念記憶型題目,需區分電池維護中不同補充液體對比重的影響。選項中包含了易混淆的維護操作,只要正確掌握電解液成分及其對比重的作用即可判定。

正確答案:④低液面時補充電解液

④ 低液面時補充電解液:電池液面降低時應補充蒸餾水,若錯誤補充電解液會使溶液中硫酸濃度累積升高,直接導致比重異常過大,進而加速極板硫化與腐蝕。

錯誤選項解析

  • ① 負載太大:負載大小與電池比重無直接關聯,負載過大會導致放電電流增加與端電壓下降,但不會造成電解液比重過大。
  • ② 充電頻繁:充電頻繁會加速水分蒸發,但比重過大的直接原因並非充電頻率,而是補充液體種類錯誤所致。
  • ③ 低液面時補充蒸餾水:低液面時補充蒸餾水是正確的維護方式,可恢復適當比重;此操作不會導致比重過大,反而是比重偏高時的修正手段。
Learning Tip

"本題核心考點為蓄電池液面維護的正確程序。鹼性電池或鉛酸電池在正常使用下水分會自然蒸發,此時僅需補充蒸餾水而非電解液。常見陷阱是混淆「蒸餾水」與「電解液」的使用時機,切記:液面下降補蒸餾水、比重異常偏低時才需檢視電解液狀況。實務上應定期以比重計量測,維持在標準範圍內以延長電池壽命。"

學員答題分佈

①負載太大0%
②充電頻繁0%
③低液面時補充蒸餾水0%
④低液面時補充電解液0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!