Q26.
蓄電池更換電解液,建議須先採0.2C5A,5 小時率放電,持續放電且確實量測每只蓄電池端電壓,將蓄電池放電至端電壓約在
變電設備裝修 · 丙級 · 蓄電池組之安裝 · Q26
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定設備維護時的端電壓數值有精確的記憶,選項之間數值區間高度相似且重疊,缺乏明顯的邏輯推論空間,必須透過精準的法規或技術規範記憶方能正確區分。
正確答案:④0.6〜0.8 伏特/每只蓄電池
④ 0.6〜0.8 伏特/每只蓄電池:0.6〜0.8 伏特為鉛酸蓄電池更換電解液之標準放電終止電壓,依 0.2C5A 五小時率放電至此範圍可確保舊液充分排出,避免新舊液混合造成比重異常與極板損傷。
錯誤選項解析
- ① 0.9〜1.1:0.9〜1.1 伏特範圍偏高,此時蓄電池放電深度不足,電解液殘留濃度仍高,更換新液後易造成濃度不均與極板硫化風險。
- ② 0.8〜1.0:0.8〜1.0 伏特範圍仍屬放電不充分區間,殘留舊電解液比例過高,無法達到徹底更換之目的,影響蓄電池容量恢復。
- ③ 0.7〜0.9:0.7〜0.9 伏特範圍與正確值接近但上限偏高,部分蓄電池可能尚未達完全放電狀態,更換效果不如 0.6〜0.8 伏特理想。
Learning Tip
"本題核心考點為蓄電池電解液更換前的放電深度控制。實務上須嚴格執行端電壓量測,放電不足會導致新舊電解液混合不均,放電過深則可能造成極板硫化不可逆損傷。切記鉛酸蓄電池單格標稱電壓為 2V,放電至 0.6〜0.8V 已屬深度放電狀態,操作時應依 CNS 相關規範執行,並注意通風防護避免氫氣聚集。"
學員答題分佈
①0.9〜1.10%
②0.8〜1.00%
③0.7〜0.90%
④0.6〜0.8 伏特/每只蓄電池0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!