Q28.
蓄電池容量測定,以0.2C5A 持續5 小時放電,記錄蓄電池組總電壓及每只蓄電池電壓;且確實量測第5 小時之每只電池電壓,最終電壓約在
變電設備裝修 · 丙級 · 蓄電池組之安裝 · Q28
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定放電率下的終止電壓數值有精確的記憶。由於選項之間的數值差異極小,且涉及不同放電率標準的區分,若未經過精確的法規或標準記憶,極易在相近的數值中產生混淆。
正確答案:①1.1
① 1.1:鉛酸蓄電池以 0.2C5A 放電率進行 5 小時率放電試驗時,其終止電壓標準約為每槽 1.1V,此為 CNS 規範之合格基準,代表電池容量已達額定值。
錯誤選項解析
- ② 1.0:1.0V 低於標準終止電壓,若放電至此電壓已屬過放電狀態,會造成極板硫酸鹽化,縮短蓄電池使用壽命。
- ③ 0.9:0.9V 為嚴重過放電範圍,此時極板活性物質已受損,不符合蓄電池容量測定之合格標準。
- ④ 0.8 伏特,每只蓄電池才符合標準:0.8V 已遠低於安全終止電壓,會導致電池內部電阻急遽上升且不可逆損傷,絕非合格標準。
Learning Tip
"蓄電池容量測定之核心考點在於掌握不同放電率對應的終止電壓:5 小時率 (0.2C5A) 終止電壓為 1.1V/槽,10 小時率 (0.1C10A) 則為 1.0V/槽。實務上若放電電壓低於終止電壓仍未停止,將造成極板硫酸鹽化之不可逆損害,故放電試驗時必須嚴格監控電壓變化,達到終止電壓即應立即停止放電。"
學員答題分佈
①1.10%
②1.00%
③0.90%
④0.8 伏特,每只蓄電池才符合標準0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!