氣體絕緣開關設備(GIS)之隔離開關於開閉時其電路須在

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q20

難易度分析

2 / 5

本題考查電氣設備中特定開關的基本功能定義與操作限制,屬於基礎概念的直接應用,不含複雜陷阱。

正確答案:③無負載

③ 無負載:隔離開關的設計目的僅供隔離電源之用,不具備滅弧裝置,因此必須在無負載(無電流流通)狀態下才能進行開閉操作,此為CNS 電氣設備操作標準之基本規範。

錯誤選項解析

  • ① 額定負載:額定負載狀態下操作隔離開關會產生強烈電弧,因隔離開關不具備滅弧能力,可能導致設備損毀與人員危險。切斷負載電流應使用斷路器或負載開關。
  • ② 過負載:過負載時電流更大,若操作隔離開關將產生更劇烈的電弧,嚴重違反電氣安全操作規範。過負載狀況應先由電驛保護系統動作跳脫斷路器後方可操作。
  • ④ 充電 狀態:充電狀態表示線路仍帶有電壓,此時操作隔離開關同樣會產生電弧。正確程序應先以斷路器切斷電路,確認無電壓後方可操作隔離開關進行隔離。
Learning Tip

"隔離開關與斷路器的功能差異為常考重點:隔離開關僅用於隔離電源形成明顯斷點,不具滅弧能力;斷路器方可切斷負載電流與故障電流。實務操作關鍵在於嚴格遵守操作順序:停電時先切斷路器再拉隔離開關,送電時先合隔離開關再合斷路器,違反此順序將造成嚴重電弧事故。"