Q38.
下列何項關於連鎖電路之敘述有誤?
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q38
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確分辨不同開關設備的功能限制及其相互間的連鎖邏輯,需對設備的滅弧能力與操作安全條件有完整理解才能判斷正確與否。
正確答案:④當斷路器為閉合狀態且線路具有電壓情形,分段開關可開啟
④ 當斷路器為閉合狀態且線路具有電壓情形,分段開關可開啟:分段開關(隔離開關)不具備滅弧裝置,僅用於無電壓或無負載時隔離電路。當斷路器閉合且線路帶電時開啟分段開關會產生電弧,造成設備損毀與人員危險,故此敘述錯誤。
錯誤選項解析
- ① 斷路器之開啟操作和閉合操作不受連鎖電路影響:斷路器本身具備滅弧能力,其開啟與閉合操作屬於獨立控制功能,連鎖電路主要用於防止不同開關設備間的危險操作順序,而非直接干預斷路器本體的操作機制。
- ② 假使接地開關在閉合狀態,則分段開關不可閉合:接地開關閉合時表示線路已接地,此時若閉合分段開關會造成帶電線路與接地端導通而引發短路事故,因此連鎖機制必須禁止此操作,此敘述正確。
- ③ 當電路在送電狀態時,接地開關不可閉合:線路處於送電狀態時閉合接地開關會直接造成接地短路,嚴重威脅人員與設備安全,故連鎖電路必須鎖定接地開關使其無法閉合,此敘述正確。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分斷路器與隔離開關(分段開關)的功能差異。斷路器具有滅弧能力,可用於帶負載操作;隔離開關僅供無電壓隔離使用,嚴禁帶電操作。連鎖電路(Interlock)的設計目的即在防止人為誤操作導致帶負載拉閘或帶電接地等危險狀況,實務上須嚴格遵守 CNS 開關設備操作規範與五防連鎖要求。"
學員答題分佈
①斷路器之開啟操作和閉合操作不受連鎖電路影響0%
②假使接地開關在閉合狀態,則分段開關不可閉合0%
③當電路在送電狀態時,接地開關不可閉合0%
④當斷路器為閉合狀態且線路具有電壓情形,分段開關可開啟0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!