LONGEPASS
Q24.

確定氣體絕緣開關設備(GIS)接觸子是否組裝良好,一般以下列何項試驗驗證?

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q24

難易度分析

2 / 5

本題考查對電力設備不同檢測項目之目的區分,需能準確區分機械功能、絕緣性能、密封性與導電連接品質之間的差異,屬於基礎定義之應用。

正確答案:③接觸電阻試驗

③ 接觸電阻試驗:接觸電阻試驗(又稱微歐姆測試)透過量測接觸子兩端之電阻值,可直接判斷接觸面是否密合良好。若接觸電阻過高,代表接觸面氧化、髒污或組裝不良,將導致運轉時過熱。

錯誤選項解析

  • ① 操作試驗:操作試驗主要驗證 GIS 開關之機械操作功能與分合閘動作是否順暢,用於確認操作機構之可靠性,無法直接評估接觸子組裝品質。
  • ② 部分放電試驗:部分放電試驗用於檢測 GIS 內部絕緣缺陷(如氣隙、雜質或電場集中),與接觸子之導電連接品質無直接關聯。
  • ④ 洩漏試驗:洩漏試驗用於檢驗 GIS 外殼及密封結構之SF6 氣體密封性能,目的在確認氣體絕緣介質是否外洩,與接觸子組裝狀態無關。
Learning Tip

"此類題型常考 GIS 各項試驗之目的區分:接觸電阻試驗驗證導電回路之接觸品質,絕緣試驗(如部分放電、耐壓)驗證絕緣性能,洩漏試驗驗證氣體密封性。實務上,GIS 接觸子組裝不良會導致局部過熱甚至熔接故障,故交接試驗時必須執行接觸電阻量測並與出廠值比對。"

學員答題分佈

①操作試驗0%
②部分放電試驗0%
③接觸電阻試驗0%
④洩漏試驗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!