LONGEPASS
Q61.

下列何者不是氣體絕緣開關設備(GIS)內部檢查之測定試驗

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q61

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分設備內部檢查的測定項目與絕緣性能試驗的分類差異,需對各類試驗的定義與適用範疇有準確的記憶與辨析能力。

正確答案:③低頻耐壓試驗

③ 低頻耐壓試驗:低頻耐壓試驗屬於絕緣性能試驗而非內部檢查之測定試驗項目。GIS 內部檢查主要針對機械操作特性與電氣連接狀態進行量測,低頻耐壓試驗則用於評估絕緣結構之耐電強度,歸類於出廠試驗或竣工試驗範疇。

錯誤選項解析

  • ① 開關特性試驗:開關特性試驗屬於 GIS 內部檢查之測定試驗項目,用於驗證斷路器或開關之動作時間、速度及同期性等操作特性,確保設備符合設計規範。
  • ② 自由跳脫試驗:自由跳脫試驗屬於 GIS 內部檢查之測定試驗項目,用於確認保護電路於異常狀態下能正確觸發跳脫機制,保障系統安全。
  • ④ 接觸電阻值測試:接觸電阻值測試屬於 GIS 內部檢查之測定試驗項目,用於量測導電接點及連接部位之電阻值,確保電流路徑良好且無過熱風險。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆內部檢查測定試驗與絕緣試驗之分類。GIS 內部檢查主要針對機械操作特性(如開關特性、自由跳脫)與電氣連接狀態(如接觸電阻)進行量測;而低頻耐壓試驗、衝擊耐壓試驗等屬於絕緣性能驗證,歸類於出廠試驗或現場竣工試驗。實務上應依據 CNS 標準及台電公司檢驗規範,正確區分各類試驗之適用時機與目的。"

學員答題分佈

①開關特性試驗0%
②自由跳脫試驗0%
③低頻耐壓試驗0%
④接觸電阻值測試0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目