LONGEPASS
Q28.

空斷開關吊裝時,開關須在

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q28

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分設備在吊裝過程中,電氣上的安全狀態與機械結構上的穩定狀態。由於選項中包含容易產生直覺誤判的干擾項,需精確掌握設備結構剛性要求方能正確作答。

正確答案:③閉合

③ 閉合:吊裝時開關須在閉合位置,此時閘刀與觸頭緊密結合,可確保開關本體結構剛性最佳,避免吊運過程中內部零件相對位移,符合開關設備安裝作業標準。

錯誤選項解析

  • ① 全開:空斷開關吊裝時若處於全開位置,閘刀與固定觸頭間無機械連結,吊運過程易因晃動導致絕子絕緣距離不足或機構變形,不符合安全吊裝規範。
  • ② 半開:半開位置並非開關的穩定定位狀態,操作機構無法確實鎖定,吊裝時可能因震動造成閘刀意外位移,產生機械損傷風險。
  • ④ 無閘刀 之狀態下進行:拆除閘刀後吊裝會破壞開關組裝完整性,且重新組裝時需再次進行接觸電阻測試與三相同期調整,增加不必要之工時與誤差風險。
Learning Tip

"空斷開關(Air-Break Switch)吊裝作業之核心考點在於結構穩定性與吊運安全。常見陷阱為誤認為開路狀態較安全,實際上閉合狀態才能使三相閘刀形成剛性連結,防止吊裝時晃動造成絕緣子破裂或操作機構變形。實務上吊裝前尚須確認吊掛點強度及三相同期性,安裝完成後需執行接觸電阻量測以確保安定運轉。"

學員答題分佈

①全開0%
②半開0%
③閉合0%
④無閘刀 之狀態下進行0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!