LONGEPASS
Q60.

對水平安裝之空斷開關(ABS)在啟開位置時之調整,應檢查開關片啟開角度大約為

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q60

難易度分析

2 / 5

本題考查特定設備安裝時的標準技術參數,屬於單純的定義與數值記憶題,無複雜推論或陷阱,只要掌握基本規範即可正確作答。

正確答案:①90

① 90:空斷開關 (ABS) 在啟開位置時,開關片應達到約 90 度 的啟開角度,以確保足夠的 絕緣距離 與 可見斷點,符合安全隔離與電弧熄滅的技術要求。

錯誤選項解析

  • ② 70:70 度的啟開角度不足,無法提供充分的 電氣隔離距離,可能導致 電弧無法完全熄滅 或安全距離不符合 CNS 規範。
  • ③ 60:60 度角度過小,無法滿足 空氣絕緣距離 的最低要求,會增加 相間閃絡 與 漏電 的風險。
  • ④ 50 度為最適當位置:50 度為最小角度,嚴重不足,無法確保 安全斷開 狀態,維修人員可能面臨 觸電危險,不符合變電設備安全操作標準。
Learning Tip

"空斷開關 (ABS) 的啟開角度是確保 電氣隔離 與 維修安全 的關鍵參數,標準規範為 90 度 以建立足夠的 空氣絕緣間隙。常考陷阱為將角度與 負載開關 或 隔離開關 的規格混淆,需切記 ABS 的水平安裝啟開角度固定為 90 度,此為確保 可見斷點 與 操作人員安全 的最低要求。"

學員答題分佈

①900%
②700%
③600%
④50 度為最適當位置0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目