LONGEPASS
Q70.

23kV 裝甲開關箱(MCSG)PT 電力因數須符合

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q70

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確記憶特定電壓等級設備的絕緣性能指標數值。由於選項均為百分比形式且數值相近,無法透過常識或邏輯推論得出答案,必須經過精確的法規或標準記憶方能正確選出。

正確答案:①≦4%

① ≦4%:23kV 裝甲開關箱(MCSG) 內的 PT(比壓器/電位變壓器) 其 電力因數(Power Factor) 規範值為 ≦4%,此為 CNS 標準及台電檢驗規範之要求,確保絕緣介質損耗在可接受範圍內。

錯誤選項解析

  • ② ≦3.5%:≦3.5% 並非 23kV MCSG 之 PT 電力因數標準值。此數值過於嚴格,實際規範應為 ≦4%,混淆可能來自不同電壓等級或不同設備類型之差異要求。
  • ③ ≦2.5%:≦2.5% 屬於過度嚴格之數值,非 23kV 開關箱 PT 之法定規範。此數值可能與更高電壓等級設備或特殊精密儀器之要求混淆。
  • ④ ≦1% 規定值:≦1% 遠低於實際規範要求,一般 油浸式或乾式 PT 在 23kV 等級無法達到如此低之介質損耗值。正確標準為 ≦4%。
Learning Tip

"PT 電力因數 是評估 電位變壓器絕緣狀態 的重要指標,數值越高代表 介質損耗越大、絕緣劣化越嚴重。實務上常考陷阱在於將不同電壓等級(如 11.4kV 與 23kV)或不同設備(如 CT 與 PT)之規範混淆。進行 MCSG 預防保養 時,應定期量測 PT 電力因數並記錄趨勢,若超過 4% 應安排進一步絕緣診斷或更換。"

學員答題分佈

①≦4%0%
②≦3.5%0%
③≦2.5%0%
④≦1% 規定值0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!