Q79.
下列何者為變電所23kV GIS 斷路器其電壓檢測器(VD)裝置之功能?
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q79
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分電壓檢測器與比壓器在功能上的差異,以及明確設備在線路側與匯流排側的適用範圍。由於選項中包含極其相似的功能描述,容易導致混淆,因此被評定為中等難度。
正確答案:③檢出線路是否帶電
③ 檢出線路是否帶電:電壓檢測器(VD)裝置的核心功能為檢出線路是否帶電,透過靜電耦合或電容分壓原理感應線路電位,提供運轉人員線路帶電狀態指示。此為23kV GIS斷路器VD裝置之標準設計,符合CNS 14136氣體絕緣開關設備規範。
錯誤選項解析
- ① 檢出匯流排是否帶電:匯流排帶電檢出通常由匯流排側VT(比壓器)或專用匯流排電壓指示器負責,非線路側VD裝置之功能。GIS中匯流排與線路側的電壓檢測為獨立迴路,不可混淆。
- ② 提供線路接地開關的連鎖用接點:線路接地開關連鎖接點係由接地開關輔助接點或連鎖繼電器提供,用於確保帶電時禁止合閘接地開關。VD裝置主要功能為電壓檢出,非提供連鎖接點。
- ④ 檢出線路線電壓:檢出線路線電壓(精確電壓值量測)為VT(比壓器)或PT(潛勢變壓器)之功能,用於電表及電驛保護迴路。VD裝置僅作帶電/不帶電之二元狀態檢出,不具備精確電壓量測能力。
Learning Tip
"GIS電壓檢測器(VD)與VT/PT的功能差異為常考陷阱:VD僅提供線路帶電指示(有電/無電),不輸出精確電壓值;VT/PT則用於電壓量測與電驛保護。實務上,VD裝置常與接地開關連鎖系統配合,確保線路不帶電時方可操作接地開關,符合變電所安全作業程序。另需注意匯流排側與線路側的檢測裝置各自獨立,不可混用。"
學員答題分佈
①檢出匯流排是否帶電0%
②提供線路接地開關的連鎖用接點0%
③檢出線路是否帶電0%
④檢出線路線電壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!