Q75.
23kV GIS 控制迴路在DC24V 控制系統,GCB 最低跳脫電壓為
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q75
難易度分析
4 / 5
本題要求考生對特定電力設備的控制電壓標準數值有精確的記憶,且選項數值高度相近,無法透過常識或簡單邏輯推論得出,屬於需精準掌握法規與技術規範的記憶型題目。
正確答案:①14
① 14:23kV GIS 之 GCB(氣體絕緣開關) 於 DC24V 控制系統 中,依據 CNS 標準 與電力設備規範,最低跳脫電壓設定為 14V,以確保在 電源電壓下降 時仍能可靠動作。
錯誤選項解析
- ② 15:15V 並非標準規範值。最低跳脫電壓 需考量 蓄電池放電末期 之電壓裕度,15V 高於實際要求值,不符合設備設計標準。
- ③ 16:16V 已接近 DC24V 系統 之 67% 比值,若設定過高將導致 低電壓時無法跳脫,違反保護電路之可靠性原則。
- ④ 17 V:17V 過高,會使 跳脫線圈 在電源異常時失去動作能力。正確值應為 額定電壓之 58% 左右(約 14V),以確保保護功能不失效。
Learning Tip
"此類題型常考 GCB 跳脫電壓下限值 與 額定電壓之百分比關係。需特別注意 DC24V 系統 之最低動作電壓通常設定於 58%~60%(即 14V 附近),避免與 合閘電壓 或 交流控制系統 之數值混淆。實務上須定期檢測 蓄電池端電壓,確保保護迴路於異常時能確實動作。"