LONGEPASS
Q43.

主變壓器線路閉合回路

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q43

難易度分析

2 / 5

本題考查電力設備控制回路的基礎設計邏輯,需對安全連鎖機制及其對應的電路接法有正確的定義認知,屬於基本概念應用題。

正確答案:①應該串接

① 應該串接:主變壓器的閉合回路(closing circuit)應採串接方式,以確保所有保護電驛與連鎖接點均處於正常狀態時,斷路器方能執行閉路操作,符合安全連鎖設計原則。

錯誤選項解析

  • ② 不應該串接:若閉合回路不串接,將導致保護連鎖功能失效,斷路器可能在異常狀態下誤動作,違反變電設備安全操作規範。
  • ③ 應該並接:並接方式會使任一保護接點動作即觸發閉合,無法達成多重保護確認之目的,與閉合回路的安全設計邏輯相悖。
  • ④ 應該串、並接 BUS RELAY 86B:BUS RELAY 86B為匯流排差動電驛的鎖定電驛,主要用於匯流排故障保護跳閘,不應用於主變壓器閉合回路的串並接設計,此選項混淆了保護電驛與控制回路的功能。
Learning Tip

"此類題型常考斷路器控制回路的串接邏輯。需特別注意閉合回路(closing circuit)與跳脫回路(tripping circuit)均採串接設計,以確保所有保護條件同時滿足。86號電驛為鎖定電驛(lockout relay),用於故障後手動復歸,切勿與控制回路的串並接概念混淆。實務上須遵守CNS 14336配電開關設備相關規範。"

學員答題分佈

①應該串接0%
②不應該串接0%
③應該並接0%
④應該串、並接 BUS RELAY 86B0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目