Q93.

變壓器ULTC 保護電驛代號為

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q93

難易度分析

3 / 5

本題考查對電力設備保護電驛標準編號的精確記憶。由於選項均為相似的電驛代號,且需區分變壓器本體保護與分接開關保護的不同編號,若未精確掌握標準定義,容易在相近的代號中產生混淆。

正確答案:③63Q

③ 63Q:63Q 為油位或瓦斯繼電器代號,在 ULTC(無勵磁分接開關)保護系統中,63Q 專門用於監測切換開關油室之油位異常或瓦斯累積,符合 CNS 電驛編號標準對變壓器分接開關保護之規範。

錯誤選項解析

  • ① 96B:96B 通常代表制動電驛(Braking Relay)或與變壓器差動保護相關之輔助電驛,並非用於 ULTC 保護。
  • ② 96P:96P 一般用於壓力釋放保護電驛(Pressure Relay),主要監測變壓器本體油槽或瓦斯壓力異常,與 ULTC 切換開關保護無關。
  • ④ 96D:96D 通常代表差動保護電驛(Differential Protection Relay)之輔助元件,用於變壓器本體繞組短路保護,不適用於 ULTC 保護迴路。
Learning Tip

"電驛代號依 CNS 及 IEEE 標準有嚴格區分,63 系列專指液位、瓦斯或壓力相關保護,而 96 系列多用於輔助或特殊功能電驛。常考陷阱為混淆 63Q(ULTC 油室保護) 與 96P(本體壓力釋放) 之應用場景,實務上 ULTC 切換開關油室與變壓器本體油槽為獨立系統,需分別設置保護電驛。"

學員答題分佈

①96B0%
②96P0%
③63Q0%
④96D0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目