電力變壓器突壓電驛(96P)之動作原理係依據

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q105

難易度分析

3 / 5

本題要求區分多種變壓器保護裝置的偵測參數,選項中包含容易混淆的相似概念,需對特定電驛的物理動作機制有精確的定義掌握才能正確判別。

正確答案:④壓力上升率

④ 壓力上升率:突壓電驛(96P)的動作原理係依據壓力上升率(dP/dt),當變壓器內部發生弧光短路等嚴重故障時,絕緣油瞬間氣化導致壓力急遽上升,96P 偵測到此快速壓力變化即瞬時跳脫斷路器。

錯誤選項解析

  • ① 油流速度:油流速度是瓦斯電驛(Buchholz Relay, 63)的動作原理,用於檢測變壓器內部輕微故障產生的氣體與油流,而非突壓電驛的偵測機制。
  • ② 內部壓力:內部壓力本身並非突壓電驛的判斷依據,變壓器正常運轉時內部壓力會隨溫度變化而波動,突壓電驛偵測的是壓力的變化速率而非絕對壓力值。
  • ③ 繞組溫度:繞組溫度由溫度電驛(26T/26W)負責監控,用於過負載保護,與突壓電驛偵測內部弧光故障的機制無關。
Learning Tip

"突壓電驛(96P)與瓦斯電驛(63)為變壓器兩大油中故障保護裝置,常考混淆點在於:63 反應油流速度(適用於輕微故障如局部放電、過熱),96P 反應壓力上升率(適用於嚴重故障如弧光短路)。實務上 96P 動作速度更快,可於數毫秒內跳脫,是變壓器主保護電驛之一。"

學員答題分佈

①油流速度0%
②內部壓力0%
③繞組溫度0%
④壓力上升率0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!