LONGEPASS
Q95.

電力變壓器之絕緣老化與何者最相關

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q95

難易度分析

2 / 5

本題考查電力設備絕緣退化的核心影響因素,屬於基礎概念的單一知識點辨識,無需複雜推論或多重步驟計算即可判定。

正確答案:②運轉溫度

② 運轉溫度:依據阿瑞尼斯方程式(Arrhenius Equation)與蒙辛格法則(Montsinger's Rule),絕緣材料壽命約每升高 6~10°C 即減半,因此運轉溫度是決定絕緣老化速率的最關鍵因素。

錯誤選項解析

  • ① 型式:變壓器型式(如乾式或油浸式)雖會影響絕緣材料的選擇,但絕緣老化的主要驅動力並非型式本身,而是運轉過程中的熱應力累積。
  • ③ 壓力:壓力主要影響變壓器油中氣體溶解度與游離放電傾向,但對絕緣紙纖維素的熱劣化老化並非直接主因。
  • ④ 電壓:電壓過高會引發局部放電(Partial Discharge)與電暈效應,加速絕緣劣化,但相較於長期熱老化的影響,電壓並非絕緣老化的最主要相關因素。
Learning Tip

"本題核心考點為絕緣熱老化法則。考生常將局部放電(電壓引起)與熱老化(溫度引起)混淆,需切記變壓器絕緣壽命的決定性因素是運轉溫度而非電壓或壓力。實務上應嚴格監控頂層油溫與繞組熱點溫度,確保不超過絕緣等級(如 A級 105°C)之容許範圍。"

學員答題分佈

①型式0%
②運轉溫度0%
③壓力0%
④電壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!