LONGEPASS
Q106.

表計用CT 匝比由800/5 更改為1200/5 時,此時指針式電流表滿刻度應修正為何

變電設備裝修 · 丙級 · 配電盤之裝設 · Q106

難易度分析

2 / 5

本題要求考生理解 CT 匝比變更後,一次側額定電流與儀表滿刻度值的對應關係。屬於基礎概念應用題,僅需正確區分一次側與二次側參數即可解題。

正確答案:②1200A

② 1200A:1200A 為正確答案。CT 匝比更改為 1200/5 後,指針式電流表的滿刻度應配合 CT 一次側額定電流修正為 1200A,以確保量測讀值與實際一次側電流一致。

錯誤選項解析

  • ① 2000A:2000A 並非 CT 匝比變更後的額定值。CT 匝比由 800/5 改為 1200/5 後,一次側額定電流為 1200A,而非 2000A。
  • ③ 800A:800A 為原 CT 匝比 800/5 的一次側額定值。匝比已更改為 1200/5,滿刻度必須同步更新,否則會造成讀值誤判。
  • ④ 5A:5A 為 CT 二次側額定電流,非電表滿刻度的一次側顯示值。配電盤上電流表的刻度標示應以一次側電流值為準,方便運轉人員直接判讀。
Learning Tip

"此題考 CT 匝比與儀表滿刻度之對應關係。指針式電流表的滿刻度值必須與 CT 一次側額定電流 一致,當 CT 匝比變更時,儀表刻度或標示需同步修正,否則會導致運轉人員誤判實際負載電流。常見混淆為將二次側 5A 誤認為滿刻度值,或沿用舊匝比數值。實務上更換 CT 後應一併確認所有串接儀表之設定與刻度標示。"

學員答題分佈

①2000A0%
②1200A0%
③800A0%
④5A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!