Q62.

為防止事故裝置之漏電斷路器應採用

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 裝修知識 · Q62

難易度分析

2 / 5

本題要求考生能準確區分漏電斷路器在感度與動作速度兩種維度上的分類定義,並將其與特定設備的安全規範相對應,屬於對基本專業術語定義的記憶與應用考查。

正確答案:④高感度高速型

④ 高感度高速型:高感度高速型漏電斷路器兼具高感度(額定感度電流30mA以下)與高速動作(動作時間0.1秒以內)特性,能在人體觸電或設備漏電時迅速切斷電路,符合防止事故裝置之安全規範要求。

錯誤選項解析

  • ① 高感度延時型:高感度延時型雖具備高感度偵測能力,但延時特性會使動作時間延長,無法在漏電事故發生時即時切斷電路,不符合防止事故裝置對快速斷路的要求。
  • ② 中感度高速型:中感度高速型雖具備高速切斷能力,但中感度的額定感度電流較高(通常為100~200mA以上),無法有效偵測較小的漏電流,對人體觸電防護的靈敏度不足。
  • ③ 高感度低速型:高感度低速型雖能偵測微小漏電流,但低速動作特性會延長故障持續時間,增加人員觸電危險與設備損壞風險,不適用於防止事故裝置。
Learning Tip

"本題核心考點在於理解漏電斷路器的兩個關鍵參數:感度(偵測靈敏度)與動作速度(切斷時間)。防止事故裝置必須同時滿足「偵測微小漏電」與「快速切斷」雙重條件,故高感度高速型為唯一正確選擇。實務上需特別注意,延時型主要用於避免誤動作(如馬達啟動瞬間),不適用於人身防護;而中感度型多用於火災預防而非觸電防護。依CNS標準及屋內線路裝置規則,人員接觸防護應選用額定感度電流30mA以下之高感度高速型漏電斷路器。"

學員答題分佈

①高感度延時型0%
②中感度高速型0%
③高感度低速型0%
④高感度高速型0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!