Q47.
地下輸電電纜延放後須以
輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 電纜延放作業 · Q47
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能準確區分不同電量測儀器的功能,特別是針對高電壓絕緣測試時,需具備辨識特定量測設備與一般通用電表差異的專業知識。
正確答案:④高阻計 測試金屬遮蔽層及被覆間之絕緣電阻
④ 高阻計 測試金屬遮蔽層及被覆間之絕緣電阻:高阻計(又稱兆歐表或搖表)可輸出高直流測試電壓(如 500V、1000V、2500V),專門用於量測金屬遮蔽層與外被覆間的絕緣電阻值,符合 CNS 電纜施工規範要求。
錯誤選項解析
- ① 電流表:電流表用於測量迴路中的電流值,無法施加測試電壓來量測絕緣電阻,故不適用於電纜絕緣測試。
- ② 電壓表:電壓表僅能測量兩點間的電位差,不具备主動輸出測試電壓以量測高阻抗值的功能。
- ③ 三用電表:三用電表雖可量測電阻,但其測試電壓過低(通常僅數伏特),無法有效檢出高壓電纜絕緣層的缺陷,量測範圍也不足。
Learning Tip
"絕緣電阻測試必須使用能輸出高電壓的高阻計,一般電表因測試電壓不足無法反映真實絕緣狀況。常考陷阱為混淆導通測試(低阻值,用三用電表)與絕緣測試(高阻值,用高阻計)的儀器選擇。實務上電纜延放後、接續前及竣工後均須執行絕緣電阻量測,以確認被覆完整性及金屬遮蔽層絕緣是否正常。"
學員答題分佈
①電流表0%
②電壓表0%
③三用電表0%
④高阻計 測試金屬遮蔽層及被覆間之絕緣電阻0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!