Q40.
輸電交連PE 電纜以垂直蛇形佈設於蛇形段之電纜支撐通常使用
輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q40
難易度分析
3 / 5
本題要求區分多種特定型號支撐元件的適用場景,需精確掌握垂直蛇形佈設與一般固定支臂在結構功能上的差異,具備一定的專業記憶量。
正確答案:④托盤 安裝於角鐵支柱或管型支柱
④ 托盤 安裝於角鐵支柱或管型支柱:托盤安裝於角鐵支柱或管型支柱為垂直蛇形佈設之標準做法,托盤可提供連續支撐面,容許電纜因負載變化與熱膨脹產生的位移,同時確保電纜不受過度彎曲應力。
錯誤選項解析
- ① L1 型支臂:L1 型支臂主要用於水平佈設或一般線路支撐,不適用於垂直蛇形佈設之電纜段,因其結構無法提供足夠的承托面積與熱膨脹位移空間。
- ② L2 型支臂:L2 型支臂通常用於轉角或特殊角度之電纜固定,其設計目的非針對蛇形段之連續支撐需求,故不適用於此情境。
- ③ F1 型支臂:F1 型支臂多用於電纜之側向固定或導引,缺乏托盤式結構以承載蛇形佈設時電纜的自重與熱脹冷縮產生的軸向力。
Learning Tip
"輸電交連 PE 電纜於垂直蛇形佈設時,核心考點在於支撐結構必須容許電纜的熱脹冷縮位移並提供足夠的連續承托力。常考陷阱為混淆各類支臂(L1、L2、F1)之適用場景,實務上應牢記蛇形段專用的是托盤式支撐,而非單一固定點之支臂結構。"
學員答題分佈
①L1 型支臂0%
②L2 型支臂0%
③F1 型支臂0%
④托盤 安裝於角鐵支柱或管型支柱0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!