LONGEPASS
Q47.

長距離涵洞內69KV 交連PE 電纜採垂直蛇形佈設時,其蛇形之間距為3M,每蛇形段中向下彎曲之距離(弛度)通常規定為

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q47

難易度分析

2 / 5

本題要求對特定電壓等級電纜之敷設規範數值進行精確記憶,選項間數值差異較小,屬於對標準施工參數的細節考核。

正確答案:①1

① 1:依據 輸電地下電纜施工規範,69KV 交連PE電纜採垂直蛇形佈設時,每蛇形段向下彎曲之弛度規定為 1倍電纜外徑,此設計可確保電纜在熱脹冷縮時有足夠的伸縮餘裕,避免機械應力集中造成絕緣層損傷。

錯誤選項解析

  • ② 1.5:1.5倍電纜外徑過大,會導致蛇形彎曲幅度过大,在涵洞有限空間內可能造成 電纜間距不足 或與結構物干涉,不符合標準施工規範。
  • ③ 2:2倍電纜外徑遠超過規範要求,過大的弛度會使電纜在垂直涵洞內產生 過度彎曲,可能超出電纜允許之最小彎曲半徑,損害內部導體與絕緣結構。
  • ④ 2.5 倍之電纜外徑:2.5倍電纜外徑嚴重超出標準值,不僅浪費涵洞空間,更會使電纜承受不必要的 彎曲應力,違反 CNS 電纜敷設之技術規定。
Learning Tip

"此題核心考點為 69KV交連PE電纜蛇形佈設之弛度標準。常考陷阱在於混淆不同電壓等級或不同佈設方式(水平蛇形 vs 垂直蛇形)的參數。實務上,垂直蛇形的弛度固定為 1倍電纜外徑,而蛇形間距則依電纜熱膨脹係數與負載條件計算,通常為2~4公尺。施工時須嚴格遵守 最小彎曲半徑 規定(通常為電纜外徑之12~15倍),以確保絕緣完整性。"

學員答題分佈

①10%
②1.50%
③20%
④2.5 倍之電纜外徑0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目