架空輸電線路如每年之經常負載均小於20%時,導線接頭測溫得延長為每幾年1 次?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q152

難易度分析

2 / 5

本題屬於法規數值記憶題,要求對特定負載條件下的檢測週期有精確的記憶,考點在於區分標準週期與延長週期的具體年限差異。

正確答案:④5 年

④ 5 年:5年為正確答案。依據輸電線路維護相關規定,當架空輸電線路每年之經常負載均小於20%時,導線接頭之紅外線測溫檢測頻率得延長為每5年1次,此乃基於低負載下接頭過熱機率顯著降低之技術評估。

錯誤選項解析

  • ① 2 年:2年並非正確答案。當導線經常負載低於20%時,因接頭發熱風險較低,檢測週期可延長至更長時間,2年過於頻繁,不符合經濟效益。
  • ② 3 年:3年亦非正確答案。依據輸電架空線路維護規範,低負載條件下的導線接頭測溫週期可進一步延長,3年仍非法規允許之最長間隔。
  • ③ 4 年:4年同樣不正確。雖然負載率低於20%時溫度上升幅度有限,但法規明定之延長週期並非4年,需嚴格遵循規範要求。
Learning Tip

"本題核心考點為導線接頭測溫週期與負載率之關聯性。常考陷阱在於混淆一般負載條件下之檢測頻率(通常為每年1次)與低負載條件下之延長週期。需特別注意20%為關鍵門檻值,低於此值方可適用延長規定,且最長僅能延長至每5年1次,不可再延長。實務上仍需配合定期巡線與異常狀況隨時檢測。"

學員答題分佈

①2 年0%
②3 年0%
③4 年0%
④5 年0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!