LONGEPASS
Q166.

下列有關導線接頭壓接之敘述,何者有誤?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q166

難易度分析

3 / 5

本題要求分辨導線壓接作業中的正確與錯誤步驟。由於選項中包含對作業順序的細節描述,考生必須精確掌握標準操作流程才能在相似的敘述中找出錯誤項,具有一定的概念辨析度。

正確答案:③壓縮套管應由兩端向中央逐次施行

③ 壓縮套管應由兩端向中央逐次施行:此敘述錯誤。正確的壓接順序應由套管中央向兩端逐次施行,而非由兩端向中央;由中央向外壓接可確保內部空氣與雜質被有效排出,避免形成空隙放電或接觸不良。

錯誤選項解析

  • ① 壓縮套管前應確認兩側電線端均插至套管中心點:壓縮套管作業前,確認兩側導線端確實插入至套管中心點是基本程序,可確保壓接長度符合規範,避免接觸電阻過大導致過熱。
  • ② 每次壓接均應保持兩側電線成水平狀態並需在一直線上:壓接時保持兩側導線水平對直可避免導線偏斜造成應力集中或壓接不均,此為標準作業程序。
  • ④ 套管壓縮後本體表面突出之小片應除去並修平以免發生電暈:壓接後套管表面若留有突出金屬毛邊或小片,會造成電場集中而引發電暈放電,必須修平處理以維持絕緣性能。
Learning Tip

"本題考點為導線壓接順序,正確做法是由中央向兩端逐次壓接,此順序可確保壓接密度並排除內部空氣。實務上常與「壓接間距」及「壓接道數」合併出題,需特別留意。另外,電暈放電是高壓輸電線路的常見缺陷,任何可能導致電場集中的因素(如毛邊、尖角)均須消除。"

學員答題分佈

①壓縮套管前應確認兩側電線端均插至套管中心點0%
②每次壓接均應保持兩側電線成水平狀態並需在一直線上0%
③壓縮套管應由兩端向中央逐次施行0%
④套管壓縮後本體表面突出之小片應除去並修平以免發生電暈0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!