Q167.
鋼心鋁絞線及硬鋁絞線之鋁股線斷股或損傷時,多層絞線最外層股線損傷或斷股數不超過1/3,且損傷部分之長度為補修套管長度之2/3 以下時,可用下列何種材料補修之?
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q167
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精確區分不同修補器材的功能定義與適用範圍,且選項中包含多個名稱高度相似的干擾項,必須對技術規範中的量化條件與對應材料有準確記憶才能選出正確答案。
正確答案:④壓縮型補修套管
④ 壓縮型補修套管:壓縮型補修套管依據CNS 電線電纜施工規範,當多層絞線最外層斷股數不超過1/3且損傷長度為套管長度之2/3以下時,可透過液壓壓縮方式恢復導線之機械強度與導電性能,為標準修補工法。
錯誤選項解析
- ① 預型保護條:預型保護條主要用於導線與懸垂線夾接觸處之防磨保護,防止振動造成股線磨損,不具備修補斷股之結構強度與導電功能。
- ② 預型修補條:預型修補條適用於輕微損傷(單層股線損傷未達斷股標準)之表面修補,當斷股數超過容許範圍或損傷長度較大時,其機械強度不足以恢復導線原有之抗張強度。
- ③ 壓縮型終端夾板:壓縮型終端夾板用於導線與線夾或連接端子之終端固定,功能為錨固導線端點,並非用於線路中間段之股線修補作業。
Learning Tip
"本題核心考點為鋼心鋁絞線損傷等級與修補材料之對應關係。常考陷阱在於混淆預型保護條(防磨用)與預型修補條(輕微損傷用)之用途差異。實務上需注意:若斷股數超過1/3或損傷範圍過大,則必須切斷重接而非補修;壓縮型補修套管之施工須使用合格液壓鉗並確認壓縮後尺寸符合規範。"
學員答題分佈
①預型保護條0%
②預型修補條0%
③壓縮型終端夾板0%
④壓縮型補修套管0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!