LONGEPASS
Q29.

R、S、T 代表電源線,而U、V、W 代表感應電動機線,如R-U、S-V、T-W 連接為正轉,結線變更仍為正轉其結線為

機電整合 · 丙級 · 電動機認識及使用 · Q29

難易度分析

3 / 5

本題要求分析三相電接線變更後對馬達轉向的影響。選項中包含多組相似的接線組合,考生必須精確分辨相序的循環位移與兩相對調之差異,對邏輯推導與相序概念的掌握程度要求較高。

正確答案:②R-V、S-W、T-U

② R-V、S-W、T-U:R-V、S-W、T-U 的接線方式使馬達端相序變為 V→W→U,此為原相序 U→V→W 的循環位移(Cyclic Shift),三相的相對順序保持不變,旋轉磁場方向維持一致,故仍為正轉。

錯誤選項解析

  • ① R-V、S-U、T-W:R-V、S-U、T-W 的接線方式使馬達端相序變為 V→U→W,相當於將原相序中的 U 相與 V 相對調,導致旋轉磁場方向反轉,因此為反轉接線而非正轉。
  • ③ R-W、S-V、T-U:R-W、S-V、T-U 的接線方式使馬達端相序變為 W→V→U,相當於將原相序中的 U 相與 W 相對調,相序完全反向,旋轉磁場反轉,因此為反轉接線。
  • ④ R-U、S-W、T-V:R-U、S-W、T-V 的接線方式使馬達端相序變為 U→W→V,相當於將原相序中的 V 相與 W 相對調,相序反向導致旋轉磁場反轉,因此為反轉接線。
Learning Tip

"三相感應電動機轉向取決於電源相序(Phase Sequence):任意對調兩相即反轉,而循環位移(如 U→V→W 變為 V→W→U 或 W→U→V)相序不變則維持正轉。實務配線時,若需改變馬達轉向僅需對調任意兩條電源線即可,此為機電整合檢定中極易混淆的考點,務必區分「對調(反轉)」與「循環位移(正轉)」的差異。"

學員答題分佈

①R-V、S-U、T-W0%
②R-V、S-W、T-U0%
③R-W、S-V、T-U0%
④R-U、S-W、T-V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目