Q12.
正常運動中的氣壓缸若突然停在端點不動,應檢查
機電整合 · 丙級 · 維修 · Q12
難易度分析
3 / 5
本題要求分析設備在特定運作狀態下的故障原因,需區分軟體邏輯與硬體元件故障的差異,並能準確判定各個干擾選項對設備行為的不同影響,屬於典型的實務邏輯判斷題。
正確答案:②PLC 相關接點是否導通
② PLC 相關接點是否導通:氣壓缸到達端點時需依靠極限開關或磁性開關等感測元件回授訊號,若相關接點接觸不良或未能導通,PLC便無法接收到位置訊號以執行下一步動作,導致氣壓缸停滯於端點。
錯誤選項解析
- ① PLC 程式是否錯誤:PLC 程式若存在邏輯錯誤,設備從初始階段即無法正常運作,不會出現「正常運動中」才突然停止的現象,故程式本身通常無誤。
- ③ 壓力設定是否過低:壓力設定過低會造成氣壓缸推力不足,通常表現為全程動作緩慢或無法啟動,而非僅在端點位置突然停止。
- ④ 流量調整過小:流量控制閥調整過小僅會影響氣壓缸的運動速度,使其變慢,但不會導致氣壓缸完全停止於端點無法繼續動作。
Learning Tip
"此類故障排除題型的核心在於區分「程式錯誤」與「硬體接點故障」的差異。設備若能正常啟動並運行至端點,代表 PLC 程式邏輯正確,問題多半出於感測器接點、配線斷路或電磁閥線圈等硬體元件。實務檢修時應優先使用三用電表量測相關接點之導通狀態,並確認極限開關是否正常作動。"
學員答題分佈
①PLC 程式是否錯誤0%
②PLC 相關接點是否導通0%
③壓力設定是否過低0%
④流量調整過小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I/O 接點固定且正常之下,於試車時發現定位磁簧開關感應正確,氣壓缸的作動停頓於半途,最可能是何處錯誤所造成?
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I/O 接點固定且正常之下,於試車時發現定位磁簧開關感應正確,但氣壓缸的作動卻相反,最可能是何處錯誤所造成?
安裝在氣壓缸缸筒上,用來偵測端點位置的開關是
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I/O 接點固定且正常之下,於試車時發現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動為正確,最可能是何處錯誤所造成?
有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I/O 接點固定且正常之下,於試車時發現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動也相反,最可能是何處錯誤所造成?