LONGEPASS
營建防水/施工準備/Q88
中等
正確率 -
Q88.

地下室結構外牆接縫安裝水膨脹止水條,其正確位置為何?

營建防水 · 丙級 · 施工準備 · Q88

難易度分析

3 / 5

本題考查特定施工規範的記憶與應用,且選項中包含容易引起混淆的干擾項,需能區分正確的安裝位置與直覺上的防水面概念。

正確答案:①雙層鋼筋正中間

① 雙層鋼筋正中間:水膨脹止水條應安裝於雙層鋼筋正中間,此位置可確保止水條在混凝土澆置後居中於施工縫處,遇水時能均勻向兩側膨脹,有效填滿接縫空隙以達到最佳止水效果。

錯誤選項解析

  • ② 雙層鋼筋靠外側:若將止水條偏向外側鋼筋,會導致混凝土保護層厚度不足,且膨脹時易對外側混凝土產生過大應力而產生裂縫,反而降低防水耐久性。
  • ③ 雙層鋼筋靠內側:偏向內側鋼筋會使止水條無法有效阻擋外側地下水壓滲入結構體,失去迎水面防水之功能,且可能影響地下室內部裝修空間。
  • ④ 都可以,看現場情況:水膨脹止水條之安裝位置須依施工規範嚴格執行,不可隨意變更;居中配置是確保膨脹均勻性與止水可靠性的必要條件。
Learning Tip

"水膨脹止水條之核心考點在於其必須安裝於雙層鋼筋中央,以確保遇水後能均勻膨脹並發揮止水功能。常見陷阱為混淆迎水面防水觀念而誤選靠外側,或誤以為現場可彈性調整。實務上應注意止水條接頭需採搭接方式處理,且澆置混凝土時避免振動棒直接碰觸,以防止水條位移或提前吸水膨脹。"

學員答題分佈

①雙層鋼筋正中間0%
②雙層鋼筋靠外側0%
③雙層鋼筋靠內側0%
④都可以,看現場情況0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!