Q213.
RC 外牆常會有下列何者現象?(A:窗樘四週漏水,B:窗樘下方壁癌現象,C:牆面本身壁癌,D:開口隅角部之八字型裂縫滲水,E:靠近樓層接縫之室內踢腳部位滲水)
營建防水 · 丙級 · 專業防水工法施作 · Q213
難易度分析
3 / 5
本題採取組合選項形式,要求考生對多項滲漏病態進行綜合判別,且需精確區分典型弱點與非典型現象,增加了分析與排除的難度。
正確答案:②ABDE
② ABDE:窗樘四周漏水 源於填縫材老化或施工不良;窗樘下方壁癌 因雨水積聚於窗台洩水坡度不足處;開口隅角八字型裂縫 為應力集中導致的斜向裂縫滲水;樓層接縫踢腳部位滲水 屬施工縫防水處理不當。此四者皆為 RC 外牆最常見的滲漏水病態。
錯誤選項解析
- ① ABCD:此組合包含 牆面本身壁癌,但 RC 外牆的壁癌多發生於 窗樘周邊 或 構造接縫處 等弱點,牆面本體因混凝土澝築密實,較少直接產生壁癌現象,故非典型病態。
- ③ BCDE:此組合遺漏了 窗樘四周漏水,而窗框與牆體介面正是外牆防水最薄弱的環節,為檢定考試中極高頻的考點,不可忽略。
- ④ ACDE:此組合同樣包含 牆面本身壁癌 這一非典型現象,且遺漏了 窗樘下方壁癌,窗台部位因易積水且常缺乏適當洩水坡度,是壁癌好熱區。
Learning Tip
"RC 外牆滲漏水 的核心考點在於辨識「弱點部位」而非「牆面本體」。常考陷阱為將 牆面本身壁癌 混入正確選項,實際上壁癌多集中於 窗樘介面、開口隅角應力集中處 及 樓層施工縫 三類薄弱環節。實務上,窗框四周的 PU 填縫材 老化與 窗台洩水坡度 不足是兩大主因,施工時須特別注意介面處理與排水設計。"
學員答題分佈
①ABCD0%
②ABDE0%
③BCDE0%
④ACDE0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!