Q78.
如有飾板、飾板骨架與面板之組合,其接觸面不能以
金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 專業工法施作 · Q78
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能區分不同建築接合材料的結構強度與適用功能,需正確辨識出哪些材料具備結構承載能力,而哪些僅適用於表面修補或填縫。
正確答案:③塑鋼土
③ 塑鋼土:塑鋼土為環氧樹脂系填縫材料,主要用於修補或填縫,不具備結構接合強度,無法承受帷幕牆的風壓與自重荷載,故嚴禁用於飾板、骨架與面板接觸面之結構接合。
錯誤選項解析
- ① 植釘螺栓:植釘螺栓屬於機械性緊固方式,可提供穩定的錨固力,常用於飾板與骨架間的結構連接,符合帷幕牆組合法規要求。
- ② 拉釘:拉釘(抽芯鉚釘)為金屬帷幕牆常見的接合方式,適用於薄板與骨架間的固定,具有施工便捷且接合強度足夠的優點。
- ④ 結構型矽膠 接合:結構型矽膠具有優異的接著強度與耐候性,專為帷幕牆面板結構性接著設計,可承受風壓、地震及熱脹冷縮產生的應力,符合 CNS 相關規範要求。
Learning Tip
"本題考點為帷幕牆接合方式的結構安全性。塑鋼土僅適用於填縫修補,不可作為結構接合材料。實務上應區分「機械性接合」(螺栓、拉釘)與「化學性接著」(結構矽膠)的適用情境,並注意結構型矽膠需符合 CNS 15272 規範,施工前需進行相容性測試。"
學員答題分佈
①植釘螺栓0%
②拉釘0%
③塑鋼土0%
④結構型矽膠 接合0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!