LONGEPASS
Q78.

何種原因非造成單元式帷幕牆室外接縫大小不一?

金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 施工檢查 · Q78

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確區分施工過程中的精度誤差與設計階段預設的物理變形現象,需對單元式帷幕牆的組裝、運輸及尺寸管控等專業知識有正確理解,方能判定非導致接縫不均的異常因素。

正確答案:④熱漲冷縮

④ 熱漲冷縮:熱脹冷縮是帷幕牆設計時預先考量的正常物理現象,接縫本身即為吸收溫度變形與層間變位而設置,並非造成接縫大小不一的異常原因。設計時已依溫度伸縮量計算合理接縫寬度。

錯誤選項解析

  • ① 單元組裝時面材位置左右偏移:單元組裝時面材位置左右偏移會導致相鄰單元間的接縫寬度不一致,屬於組裝精度控制不良的施工缺失。組裝過程中應使用定位治具確保面材位置準確。
  • ② 單元運輸時面材因慣性偏移:單元運輸時面材因慣性偏移會使原本組裝合格的單元在搬運過程中產生位移,進而影響現場安裝後的接縫均勻度。應落實運輸固定與防護措施。
  • ③ 單元對角線尺寸誤差:單元對角線尺寸誤差代表單元框架本身存在幾何變形或加工精度不足,安裝後必然造成接縫寬窄不一。出廠前應嚴格管控對角線公差。
Learning Tip

"本題考點在於區分施工缺失與設計考量的差異。熱脹冷縮、風力變位、地震層間變位均為帷幕牆接縫設計的合法變形來源,不屬於施工異常。常考陷阱為將自然物理現象誤認為施工缺失,應注意接縫大小不一的成因通常來自組裝精度、運輸防護或加工公差等人為可控因素。"

學員答題分佈

①單元組裝時面材位置左右偏移0%
②單元運輸時面材因慣性偏移0%
③單元對角線尺寸誤差0%
④熱漲冷縮0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目