Q19.
主結構施工時應隨時控制精確度,逐層予以校正,以期使帷幕牆不會因主結構過度偏差,而產生必須修改
金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 施工檢查 · Q19
難易度分析
3 / 5
本題要求區分帷幕牆中標準化預製品與可調整連接件的差異,需掌握主結構偏差在施工實務中應由何種元件承擔與校正,屬於對施工邏輯與材料特性之理解評估。
正確答案:②固定鐵件
② 固定鐵件:固定鐵件是連接主結構與帷幕牆骨架的關鍵傳力元件,主結構的平面位置與高程偏差會直接反映於鐵件安裝位置,若偏差過大將導致鐵件無法正常鎖固或需現場切割修改,影響結構安全與施工品質。
錯誤選項解析
- ① 玻璃:玻璃屬於帷幕牆的填充面板材料,其尺寸為工廠預製標準化產品,主結構偏差通常不會直接導致玻璃本身需要修改,而是透過調整連接鐵件來吸收誤差。
- ③ 鋁料:鋁料(鋁型材骨架)為工廠擠型標準化構件,其尺寸公差受 CNS 規範管制,主結構偏差通常由固定鐵件吸收調整,而非直接修改鋁料本身。
- ④ 板片:板片(如金屬板、石材板等)與玻璃同屬面板填充材,均為預製標準尺寸,結構偏差的調整應由連接系統(固定鐵件)承擔,而非修改板片。
Learning Tip
"本題核心考點為帷幕牆與主結構的介面管理。實務上主結構施工允許偏差與帷幕牆安裝精度要求存在落差,必須透過固定鐵件的三維調整能力(X、Y、Z 方向)來吸收誤差。常見陷阱是誤認為面板材料需要修改,實際上所有尺寸調整均應由連接鐵件系統承擔,以維持帷幕牆構件的標準化與工廠預製品質。"
學員答題分佈
①玻璃0%
②固定鐵件0%
③鋁料0%
④板片0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!