當帷幕牆繫件之長孔不足以吸收現場施工誤差時,如何處理較為適當?

金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 施工檢查 · Q74

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分合規的結構調整方式與違規的現場修改行為。由於選項中設置了關於強度削弱與安全裕度的陷阱,需要對結構安全規範有正確理解才能選出正確答案。

正確答案:①更換為符合設計強度之加長型鐵件

① 更換為符合設計強度之加長型鐵件:當原有長孔調節範圍不足以吸收施工誤差時,更換為符合設計強度之加長型鐵件是正確做法,可確保結構承載力與調節裕度同時滿足規範要求。

錯誤選項解析

  • ② 將長孔依照需求加大:現場擅自加大長孔會削弱鐵件的有效斷面積與抗剪強度,且可能超出原設計計算的應力分佈範圍,違反結構安全規範。正確做法應更換合格鐵件而非現場修改。
  • ③ 調整到長孔極限值:將繫件調整至長孔極限值會使調節餘裕歸零,後續若需微調或考慮溫度伸縮變形時將無空間可用,且可能使繫件處於臨界受力狀態,不符合安全施工原則。
  • ④ 重新植入螺桿:重新植入螺桿無法解決長孔不足的根本問題,且反覆鑽孔會破壞基材完整性,降低錨定拉拔力。應針對鐵件本身的規格進行更換而非重新安裝。
Learning Tip

"本題核心考點為帷幕牆繫件長孔之調節功能與結構安全的平衡。長孔設計目的在於吸收現場施工公差與溫度變形,但絕不可現場任意銑大或切割,此舉會削弱鐵件強度。實務上若發現調節範圍不足,唯一合規做法是更換符合設計規範之加長型或特規鐵件,並需經原設計技師簽證確認。常見陷阱是將「調整到極限」誤認為可接受做法,實際上這會喪失安全裕度。"

學員答題分佈

①更換為符合設計強度之加長型鐵件0%
②將長孔依照需求加大0%
③調整到長孔極限值0%
④重新植入螺桿0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!