Q47.
窗外框組立後查核內容,何者為為非?
金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 施工檢查 · Q47
難易度分析
3 / 5
本題要求區分現場安裝後的查核項目與出廠前的實驗室性能試驗,需準確掌握兩者的執行時機與操作性質之差異。
正確答案:④抽樣做風壓測試
④ 抽樣做風壓測試:抽樣做風壓測試並非組立後的現場查核項目,風壓性能試驗屬於出廠前的型式試驗或實驗室檢測範疇,現場組立後僅能進行外觀、尺寸及安裝品質的目視與量測檢查,無法執行風壓測試。
錯誤選項解析
- ① 鋁框尺寸精度:鋁框尺寸精度是窗外框組立後必須查核的項目,需確認框架的長寬、對角線及垂直度是否符合設計圖說公差要求,以確保後續玻璃或面板能順利安裝。
- ② 烤漆面及保護膜:烤漆面及保護膜的檢查屬於外觀品質管控重點,需確認鋁型材表面無刮傷、剝落或污染,保護膜是否完整覆蓋,避免施工期間造成表面損傷。
- ③ 排水口通暢:排水口通暢是帷幕牆水密性能的重要環節,組立後需確認排水孔位置正確且無阻塞,以確保滲入框內的雨水能順利排出,避免積水滲漏。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆現場查核項目與實驗室試驗項目。窗外框組立後的檢查以目視、量測為主(如尺寸、外觀、排水),而風壓試驗、水密試驗、氣密試驗等均屬出廠前的性能檢測,不可於現場組立後抽樣執行。實務上應嚴格區分「施工檢查」與「性能試驗」的適用時機。"
學員答題分佈
①鋁框尺寸精度0%
②烤漆面及保護膜0%
③排水口通暢0%
④抽樣做風壓測試0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!