Q84.
下列何者非屬帷幕牆漏水原因?
金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 施工檢查 · Q84
難易度分析
2 / 5
本題考查對帷幕牆失效原因的分類能力,需區分幾何安裝精度與水密功能之差異。題目採取否定式問法,增加辨析難度,要求考生能準確排除非漏水誘因的選項。
正確答案:①放樣誤差
① 放樣誤差:放樣誤差屬於施工定位精度問題,主要影響帷幕牆的垂直度、平整度與安裝位置,並非直接導致漏水的成因。放樣偏差過大會造成構件無法順利組立,但與水密性能無直接關聯。
錯誤選項解析
- ② 系統氣密不良:系統氣密不良會使雨水在風壓作用下沿著縫隙滲入室內,是帷幕牆漏水的常見原因。氣密性與水密性能密切相關,接縫處密封不足或膠條老化均會導致此問題。
- ③ 防水矽膠失效:防水矽膠失效(如老化龜裂、附著不良、接縫處脫膠)會直接破壞帷幕牆的水密屏障,使雨水得以穿透接縫滲入,是典型的漏水成因。依CNS標準,矽利康填縫材需定期檢查維護。
- ④ 排水系統失效:排水系統失效(如排水孔堵塞、等壓腔排水不暢)會使侵入帷幕牆系統內的雨水無法順利排出,造成積水溢流而漏水。帷幕牆的等壓設計依賴有效排水機制維持水密性能。
Learning Tip
"本題考點在於區分施工精度問題與水密性能問題的差異。帷幕牆漏水三大主因為:氣密不良、防水材失效、排水失效,均與水或空氣的滲透路徑有關。而放樣誤差屬於幾何尺寸控制範疇,影響的是安裝精度與外觀品質,非漏水直接原因。實務上應注意等壓原理與多道防水設計是帷幕牆防漏的核心概念。"
學員答題分佈
①放樣誤差0%
②系統氣密不良0%
③防水矽膠失效0%
④排水系統失效0%