Q85.
帷幕牆因風大時產生口哨聲的原因是
金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 施工檢查 · Q85
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念的定義考查,僅需理解特定物理現象與建築構件性能之間的單一對應關係即可正確選擇,不涉及複雜的綜合分析或陷阱選項。
正確答案:②系統氣密不良
② 系統氣密不良:系統氣密不良時,高速風流會穿透帷幕牆接縫處的微小縫隙,因空氣快速擠壓與膨脹產生渦流振動,進而發出類似口哨的風切聲。此為氣密性失效的典型徵兆。
錯誤選項解析
- ① 放樣錯誤:放樣錯誤影響的是構件安裝位置與尺寸精度,會導致接縫對位不準或外觀瑕疵,但不會直接產生風切噪音。
- ③ 玻璃厚度影響:玻璃厚度主要影響隔熱性能、隔音效果與結構承載力,與風切產生的口哨聲無直接關聯。
- ④ 系統強度的原因:系統強度關係到帷幕牆抵抗風壓變形的能力,屬於結構安全範疇,並非產生口哨聲的原因。
Learning Tip
"本題核心考點為帷幕牆氣密性與風切噪音的關聯。實務上常將氣密不良與水密不良混淆:氣密性不足會導致空氣滲透與噪音,水密性不足則會造成雨水滲漏。施工檢查時應特別注意填縫膠施工品質、襯墊材料是否密實及接縫處氣密膠條的完整性,這些都是影響氣密性能的關鍵因素。"
學員答題分佈
①放樣錯誤0%
②系統氣密不良0%
③玻璃厚度影響0%
④系統強度的原因0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!