Q65.
量測絕緣電阻,下列何者正確?
固定式起重機操作 · 單一級 · 安全措施 · Q65
難易度分析
2 / 5
本題考查電氣量測的基本安全程序與正確操作流程,選項中包含常見的儀表誤用與操作危險性分析,只要掌握基礎的電氣安全規範即可正確判斷,不涉及複雜的推論或深奧的理論。
正確答案:③必須先關閉電源,斷開接續線路量測
③ 必須先關閉電源,斷開接續線路量測:依據電氣安全規範與停電作業程序,量測絕緣電阻前須確實關閉電源並斷開接續線路,避免並聯電路干擾量測結果,同時確保人員免受殘留電壓危害。
錯誤選項解析
- ① 使用電流表量測:電流表用於測量迴路電流大小,無法量測絕緣電阻。正確應使用兆歐表(絕緣電阻計)施加高電壓來檢測絕緣性能。
- ② 開啟電源量測:帶電量測絕緣電阻極度危險,可能導致感電事故與儀表損毀。絕緣測試必須在無電壓狀態下執行,且通電時量測值會受工作電壓干擾而失準。
- ④ 直接量測:未確認電源狀態與線路隔離即直接量測,違反停電、驗電、放電之標準安全程序,可能因設備帶電或並聯路徑造成誤判與感電危險。
Learning Tip
"絕緣電阻量測的核心考點在於停電確認、線路隔離與正確儀表選用。常考陷阱為混淆電流表與兆歐表的用途,實務上須嚴格遵守停電→驗電→放電→量測之標準程序,且量測後須對被測物進行放電處理以避免殘留電荷造成感電。"
學員答題分佈
①使用電流表量測0%
②開啟電源量測0%
③必須先關閉電源,斷開接續線路量測0%
④直接量測0%