LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q11
中等
正確率 -
Q11.

二次冷媒進出系統時,溫差12°C,流量每分鐘200 公升,比熱1.2,比重0.8,其總負荷為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q11

難易度分析

3 / 5

此題需要將流量換算成質量流量並套用熱負荷公式;選項中僅有一項符合完整的換算流程,其他則以不同錯誤方式導致不正確結果。

正確答案:②138240

② 138240:正確答案。依據熱負荷計算公式 Q = m × Cp × ΔT,其中質量流量 m = 200 L/min × 0.8 kg/L × 60 min/h = 9600 kg/h,代入得 Q = 9600 × 1.2 × 12 = 138240 kcal/h。

錯誤選項解析

  • ① 164520:此數值計算錯誤。正確計算應為:質量流量 = 200 L/min × 0.8 kg/L = 160 kg/min,換算為每小時 9600 kg/h,再乘以比熱 1.2 kcal/kg°C 與溫差 12°C,結果為 138240 kcal/h,而非 164520。
  • ③ 115200:此數值僅計算了 200 × 1.2 × 12 × 40 = 115200,未正確考慮比重換算與單位轉換,忽略了二次冷媒密度對質量流量的影響。
  • ④ 29380 kcal/h:此數值與正確計算結果差距過大,可能是誤用了英熱單位 (BTU) 或其他單位系統的換算,不符合本题 kcal/h 的計算基準。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於單位換算:流量需從 L/min 轉換為 kg/h,必須先乘以比重得到質量,再乘以 60 轉換為每小時。切記公式 Q = m × Cp × ΔT 中,m 必須是質量流量 (kg/h),Cp 單位為 kcal/kg°C,ΔT 為進出溫差 (°C),最終結果單位才是 kcal/h。實務上二次冷媒(如乙二醇水溶液、鹽水)的比重與比熱會隨濃度變化,計算時需特別留意物性參數的正確性。"

學員答題分佈

①1645200%
②1382400%
③1152000%
④29380 kcal/h0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目