Q21.
變水量(VWV)系統中溫度控制閥,一般採用
冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q21
難易度分析
2 / 5
題目檢驗考生對於變水量系統中使用的閥門類型與其門閥配置的基本識別能力,選項之間的差異已在描述中明確說明,需依照閥門口數與功能分類做決定,屬於簡單記憶與概念匹配,無需進一步計算或推理。
正確答案:②二通閥
② 二通閥:二通閥為 VWV(變水量)系統的標準配置。當負載降低時,二通閥關小或關閉,直接減少管路中的水流量,使系統達到變水量運轉並節省幫浦耗電量。
錯誤選項解析
- ① 球形閥:球形閥雖具有良好的節流調節特性,但此分類是依據閥體結構命名,而非依據管路配置方式。VWV 系統的控制閥分類重點在於「通路數量」而非閥體形式。
- ③ 三通閥:三通閥用於定水量系統(CAV),其作用為分流或合流水流,無論負載如何變化,流過冰水機或鍋爐的水量維持恆定,與 VWV 變水量的設計原理不同。
- ④ 閘閥:閘閥僅適用於全開或全關的切斷用途,不具備調節流量的功能,無法作為溫度控制的調節閥使用。
Learning Tip
"VWV(變水量)與 CAV(定水量)系統的控制閥選擇為常考重點。切記:二通閥→變水量(流量隨負載變化,節省幫浦電力);三通閥→定水量(流量恆定,分流旁通)。實務上 VWV 系統搭配變頻幫浦可進一步提升節能效益,為現代空調系統的主流設計。"
學員答題分佈
①球形閥0%
②二通閥0%
③三通閥0%
④閘閥0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!