Q4.
數台風機盤管(Fan Coil Unit)並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷風機之配管應設置
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q4
難易度分析
2 / 5
本題要求受測者了解不同閥門在冷水系統中對流量穩定的影響,僅需記憶基本概念,解答方式單一,難度屬於基礎層級。
正確答案:②三通控制閥
② 三通控制閥:三通控制閥可將多餘冰水旁通回流至回水管,確保無論末端負載如何變化,通過冰水主機蒸發器的水量始終維持恆定,符合定流量系統設計要求。
錯誤選項解析
- ① 二通控制閥:二通控制閥屬於調節型閥門,會隨負載變化改變管路流量,導致通過冰水主機的水量不固定,可能觸發主機低流量保護停機。
- ③ 逆止閥:逆止閥僅用於防止流體逆流,不具備流量調節或旁通功能,無法確保冰水主機之冰水量固定。
- ④ 平衡閥:平衡閥用於系統水力平衡調整,使各支路流量達到設計值,但無法在運轉過程中動態維持主機端定流量。
Learning Tip
"本題核心考點為定流量系統與變流量系統的閥門選擇差異。在多台風機盤管(FCU)並聯系統中,使用三通閥可維持主機側定流量,而二通閥則用於變流量系統以節省泵浦能耗。實務上需注意:若冰水主機為離心式或螺旋式,低流量會造成蒸發器結冰風險,故定流量設計為關鍵安全要求。"
學員答題分佈
①二通控制閥0%
②三通控制閥0%
③逆止閥0%
④平衡閥0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!