Q71.
變風量(VAV)系統,當空調負荷變化時,下列何項溫度維持不變?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q71
難易度分析
2 / 5
單選、關鍵概念較基礎、僅有一個典型混淆陷阱,難度不高。
正確答案:①送風溫度
① 送風溫度:VAV系統的核心控制原理是維持送風溫度恆定,透過調節送風量來因應空調負載變化,確保室內熱負荷變動時仍能提供穩定的冷房效果。
錯誤選項解析
- ② 離風溫度:離風溫度通常指空氣離開冷卻盤管或加熱盤管時的溫度,會因盤管熱交換效率及負載狀況而波動,並非VAV系統刻意維持恆定的控制參數。
- ③ 回風溫度:回風溫度反映室內實際溫度狀態,會隨室內熱負載增減而變化,VAV系統正是透過偵測回風溫度或室內溫度來調整送風量,因此它不會維持不變。
- ④ 混合風溫度:混合風溫度是室外新鮮空氣與室內回風混合後的溫度,會因外氣條件及新風比設定而變動,無法保持恆定。
Learning Tip
"VAV系統與定風量(CAV)系統的控制策略相反:CAV維持風量恆定而改變送風溫度,VAV則維持送風溫度恆定而改變風量。常考陷阱為混淆「送風溫度」與「回風溫度」的控制邏輯,實務上VAV箱末端透過風門調節閥控制風量,而冰水主機側則維持固定的送風溫度設定值。"
學員答題分佈
①送風溫度0%
②離風溫度0%
③回風溫度0%
④混合風溫度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!