LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q30
中等
正確率 -
Q30.

系統液管上的視窗有氣泡產生是

冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q30

難易度分析

3 / 5

此題測試對冷媒過冷度及其對液管氣泡影響的理解,並設有誤導選項以考驗選擇判斷能力,屬於中等難度。

正確答案:④過冷度不足

④ 過冷度不足:過冷度不足時,冷媒溫度高於該壓力下的飽和溫度,部分液態冷媒會在液管中閃發成氣體(Flash Gas),從而在視窗中呈現氣泡。

錯誤選項解析

  • ① 油量過多:冷凍油主要影響壓縮機潤滑與熱傳效率,油量過多會降低熱交換器的傳熱性能,但不會在液管視窗中產生氣泡。
  • ② 低壓開關設定值太低:低壓開關用於保護壓縮機避免吸入壓力過低,其設定值與液管中冷媒狀態無關,不會造成視窗氣泡。
  • ③ 膨脹閥開口太小:膨脹閥開口太小會導致蒸發器供液不足、過熱度偏高,但液管視窗氣泡的主因在於冷凝器出口的冷媒尚未充分過冷。
Learning Tip

"液管視窗是判斷冷媒充填量與過冷度的重要觀察點。氣泡產生代表冷媒未完全液化,常見原因包括冷媒不足、冷凝器散熱不良或系統中有不凝結氣體。實務上應先確認冷媒量是否足夠,並檢查冷凝器風扇與散熱片是否正常,避免與膨脹閥故障或乾燥過濾器堵塞造成的異常混淆。"

學員答題分佈

①油量過多0%
②低壓開關設定值太低0%
③膨脹閥開口太小0%
④過冷度不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!